阅读材料
(背景)2015年某日10时30分许,某市施工队在某农田光纤线路外包施工工地作业过程中,潘∗争带队的5名人员赤脚站在水田中按先后排列队形一起拉钢绞线,拉动时钢绞线时与电力电缆发生摩擦,电力电缆破损后引发钢绞线导电,潘∗特、潘∗武、龙∗新、潘∗争共4人被电击倒,站在最后的李∗琼因站在相对干燥田埂上而没有被电伤。事发后附近的班组成员立即展开自救,一人被救醒,另外3人死亡,直接经济损失约160万元。据调查本次事发的光缆工程项目是由某通讯工程公司承包后,再将施工任务分包潘∗争施工队。潘∗争施工队不具备通讯工程施工资质,施工前仅向每个施工队员提供一副棉手外未配发其他防护用品,也未对施工队员进行过施工和安全教育培训。施工中的实际施工路由与技术路由也存在很大偏差。请根据背景资料完成以下各题。
小题(共 10 题)
如紧线时遇到导、地线有卡、挂现象,处理时操作人员应站在卡线处的( )侧。
选项
A.内
B.外
C.后
D.前
答案
正确答案:B
答案解析
如遇导、地线有卡、挂住现象,应松线后处理。处理时操作人员应站在卡线处外侧,采用工具、大绳等撬、拉导线。禁止用手直接拉、推导线。
一旦发现有人触电倒地,首先应该( )。
选项
A.使伤者脱离电源
B.实施心肺复苏
C.打112急救电话
D.向企业负责人报告
答案
正确答案:A
答案解析
本题考查触电事故现场的第一处置措施。正确答案是A,因为当发现有人触电时,首要任务是迅速使伤者脱离电源,确保后续救援的安全性。其他选项如实施心肺复苏、拨打急救电话或报告企业负责人都应在确保安全的前提下进行。
实施总承包的工程,涉及分包工程的施工现场应急救援预案应由( )编制。
选项
A.建设单位
B.监理单位
C.总包单位
D.分包单位
答案
正确答案:C
答案解析
本题考查施工现场应急救援预案的编制主体。根据建筑行业相关规定,总承包单位负责整个项目的管理,包括应急救援预案的编制。 因此,正确答案是C。
按照《生产安全事故应急条例》规定,建筑施工单位应当至少( )生产安全事故应急救援预案演练,并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。
选项
A.每3个月组织1次
B.每半年组织1次
C.每年组织1次
D.每二年组织1次
答案
正确答案:B
答案解析
本题考查建筑施工单位应按规定频率进行生产安全事故应急救援预案演练的要求。 根据《生产安全事故应急条例》,建筑施工单位应当至少每半年组织一次应急救援预案演练,因此正确答案为B。
以下不属于违法分包的是( )。
选项
A.专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业
B.劳务分包企业将其承包工程中的劳务作业发包给另一劳务分包企业
C.专业承包企业将其承包工程中的专业施工作业发包给另一专业承包企业
D.总承包单位将主体结构的施工进行分包。
答案
正确答案:A
答案解析
本题考查违法分包的相关规定。根据建筑法规,专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给具备相应资质的劳务分包企业是合法行为,因此选项A不属于违法分包。其他选项均涉及违规分包的情况。
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该起事故属于( )。
选项
A.一般事故
B.较大事故
C.重大事故
D.特别重大事故
答案
正确答案:B
答案解析
本题考查《生产安全事故报告和调查处理条例》中关于事故等级划分的知识。 根据条例,造成3人以上死亡的事故属于较大事故。此事故导致3人死亡,符合较大事故的标准。因此,正确答案为B。
在施工过程中,施工人员发现设计图纸不符合设计标准,施工单位技术负责人采取的正确做法是:( )
选项
A.继续按照工程设计图施工
B.按照技术标准修改设计图纸
C.追究设计单位违法责任
D.及时提出意见和建议
答案
正确答案:D
答案解析
本题考查施工单位技术负责人在发现设计图纸不符合设计标准时应采取的措施。 正确答案是D:及时提出意见和建议。因为施工单位无权擅自修改设计图纸,应当及时反馈给设计单位,由其决定是否修改。
在供电线路或电力设施附近作业时,作业人员必须( )、戴绝缘手套、穿绝缘鞋和使用绝缘工具
选项
A.戴安全帽
B.穿防护服装
C.使用绝缘棒
D.系安全带
答案
正确答案:A
答案解析
本题考查在供电线路或电力设施附近作业时的安全措施。根据背景材料,施工人员在电力设施附近作业时应采取必要的安全防护措施。 正确答案是A:戴安全帽。因为安全帽可以有效保护头部免受伤害,在电力设施附近作业时尤其重要。其他选项如穿防护服装、使用绝缘棒、系安全带虽然也是重要的安全措施,但不是本题所强调的主要防护手段。
通信施工企业采购的耐压试验5KV的电绝缘鞋,在工频(50~60Hz)通常使用在电压( )范围的作业环境中。
选项
A.220V
B.380V
C.1KV
D.5KV以下
答案
正确答案:C
答案解析
本题考查电绝缘鞋的适用电压范围。根据题干信息,耐压5KV的电绝缘鞋适用于与其耐压值相匹配的工作环境。 因此,正确答案为C选项,即1KV范围内的作业环境中。
光缆与低压电力线垂直或交叉跨越时必须做绝缘光缆保护,绝缘长度应超过电力线交叉跨越两端跨度( )米以上。
选项
A.1
B.1.5
C.2
D.2.5
答案
正确答案:B
答案解析
本题考查光缆与低压电力线交叉跨越时的绝缘保护措施。根据相关规范,绝缘长度应超过电力线交叉跨越两端跨度1.5米以上,以确保安全。 因此,正确答案为B。