材料题

阅读材料

某年9月18日上午,天空正刮台风,下大雨,某施工单位两名施工人员在某新建基站挖掘孔桩施工时,因电线电缆没有穿管保护,配电箱的铁皮割破绝缘皮,造成电线外壳、提升机的钢绞线带电。其中一名施工人员不慎触及提升机钢绞线,受电击经抢救无效死亡。据调查,该项目施工组织设计中没有现场临时用电方案,也无专项施工方案,出事地点配电箱没有配备漏电保护开关,现场用电采用的是三相四线制,现场安全管理混乱,施工作业人员没有穿防护服,绝缘鞋,施工作业前未进行安全交底。请根据背景资料完成以下各题:

小题(共 9 题)

第 1 题 单选题
施工现场配电系统的漏电保护开关应按(  )配置。

选项

A.四级
B.三级
C.两级
D.一级

答案

正确答案:C

答案解析

本题考查施工现场配电系统的漏电保护开关配置要求。根据背景材料,施工现场存在严重的安全隐患,特别是配电箱未配备漏电保护开关的问题。 按照规范要求,施工现场配电系统应配置两级漏电保护开关,因此正确答案为C。
第 2 题 单选题
低压带电作业断开导线时,应(  )。

选项

A.应先断开相线,后断开零线
B.先断开零线后断开相线
C.先绽开向线或零线均可
D.两者同时断开

答案

正确答案:A

答案解析

本题考查低压带电作业的安全操作规程。根据电气作业规范,断开导线时应先断开相线,后断开零线,以确保人身安全。因此,正确答案为A。
第 3 题 单选题
实施心肺复苏术时的按压频次为(  )次每分钟。

选项

A.60~80
B.80~100
C.100~120
D.120~140

答案

正确答案:C

答案解析

本题考查心肺复苏术的操作规范。根据急救标准,实施心肺复苏术时的按压频次应为100~120次每分钟。因此,正确答案是C。
第 4 题 单选题
触电者神志清醒,友谊使心脏跳动,但呼吸急促,面色惨白,此时(  )用心肺复苏法抢救。

选项

A.不能
B.应立即
C.可以
D.将其移到安全处后

答案

正确答案:A

答案解析

本题考查触电事故中对不同状态触电者的急救措施。 触电者虽然神志清醒,但呼吸急促且面色惨白,表明其身体状况不稳定,不宜立即采取心肺复苏法,因此正确答案为A。
第 5 题 单选题
施工组织总设计是以(  )为对象编制的。

选项

A.单位工程
B.分部工程
C.分项工程
D.整个建设项目或群体工程

答案

正确答案:D

答案解析

本题考查施工组织总设计的对象范围。施工组织总设计是以整个建设项目或群体工程为对象编制的。 正确答案是D,因为施工组织总设计针对的是整个建设项目或群体工程,而不是单一的单位工程、分部工程或分项工程。
第 6 题 单选题
下列分部分项工程中,不需要编制专项施工方案的是(  )。

选项

A.起重吊装工程
B.模板工程
C.砌筑工程
D.拆除爆破工程

答案

正确答案:C

答案解析

本题考查施工现场安全管理中是否需要编制专项施工方案的情况。根据建筑施工安全管理规定,某些高风险作业必须编制专项施工方案。 砌筑工程属于常规施工内容,风险相对较低,因此不需要编制专项施工方案。而起重吊装、模板和拆除爆破等工程具有较高风险,必须编制专项施工方案。故正确答案为C。
第 7 题 单选题
带电作业时,监护人应由(  )担任。

选项

A.班组长
B.具有具备带电作业资格、带电作业实践经验的人员
C.经过培训的人员
D.技术人员

答案

正确答案:B

答案解析

本题考查带电作业时监护人的资格要求。根据相关规范,带电作业的监护人必须具备带电作业资格和实践经验。 因此,正确答案为B。
第 8 题 单选题
施工现场临时用电应采用(  )保护系统。

选项

A.TN-C
B.TN-S
C.IT
D.TT

答案

正确答案:B

答案解析

本题考查施工现场临时用电保护系统的应用。施工现场临时用电应采用TN-S保护系统,即电源中性点直接接地,电气设备外露可导电部分通过保护导体连接到电源的接地点。 因此,正确答案为B。
第 9 题 单选题
起重机等大功率机械设备的供电开关箱(  )电缆向设备供电。

选项

A.只可使用5芯
B.可使用3芯
C.只可使用4芯
D.使用4芯5芯均可

答案

正确答案:A

答案解析

本题考查施工现场临时用电的安全规范。根据背景材料,施工现场存在电线电缆未穿管保护等问题,导致事故的发生。依据《施工现场临时用电安全技术规范》,开关箱应使用五芯电缆供电,确保用电安全,因此正确答案为A。

立即体验

微信扫描小程序码进行体验

刷题鸭小程序码
立即体验