阅读材料
某通信施工公司承接了总包单位分包的某电信运营商移动驻地网工程任务,需要从电力线杆路上附挂1条光缆到某办公大楼。2013年9月24日上午10时,班组长扬某带领3名施工人员来到某宾馆大门西侧供电变压器边进行引上光缆穿放。班组长扬某安排作业人员冯某某上杆作业。当冯某某登上变压器H杆横担进行操作时,头部不慎碰到电力线与变压器连接的铜鼻子裸露处,即遭到高压电击,从近3米左右的高处坠落而死亡。经调查发现:该光缆原是从地下管道穿放的,后因现有通信管道不通,总包单位有关人员擅自更改设计路由,将光缆管道穿放更改为从电力线杆路上附挂。杨某班组进场前,无人到现场勘察,也无人进行安全技术交底。死者冯某某,1998年5月出生,经熟人介绍进公司不到3个月,未经过教育培训考核,登杆时未系戴有近电预警器的安全帽,班组长扬某在一旁未做任何提醒。调查还发现:该通信施工公司无施工资质,未给冯某某办理工伤保险,只办理了20万的人身意外伤害保险,项目开工后,该公司和总包单位均无人进行过安全检查。事发时,某监理单位监理员张某在场。本次事故总损失金额为210万元。其中:现场抢救费用5.2万元、处理事故事务性费用7.8万元、丧葬费和一次性工亡补助金、抚恤金等95万元、停产损失25万元、机房设备提失55万元、应急管理部门罚款10万元、其他损失8万元。
小题(共 13 题)
本次事故的事故等级是。( )
选项
A.一般事故
B.重大事故
C.特别重大事故
D.电击事故
答案
正确答案:A
答案解析
本次事故导致1人死亡,根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,一般事故是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接经济损失的事故。因此,本次事故属于一般事故。
本次事故的直接经济损失为( )。
选项
A.173万
B.210万
C.188万
D.177万
答案
正确答案:A
答案解析
直接经济损失包括人身伤亡所支出的费用、善后处理费用和财产损失费用。直接经济损失是间接经济损失的对称,是指民事主体因遭受不法行为而导致财产利益直接减少的损失。 一、直接经济损失包括哪些直接经济损失包括:处理事故的事务性费用、现场抢救费用、清理现场费用、事故罚款、赔偿费用、医疗费用、丧葬及抚恤费用、补助及救济费用、误工费、流动资产损失、固定资产损失等。
如果事故发生在今年,则应急管理部门可以对事故发生单位处罚款为( )。
选项
A.20万以上50万以下
B.30万以上50万以下
C.50万以上70万以下
D.50万以上100万以下
答案
正确答案:C
答案解析
中华人民共和国应急管理部公布《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的,依照下列规定处以罚款:(一)造成3人以下重伤(包括急性工业中毒,下同),或者300万元以下直接经济损失的,处30万元以上50万元以下的罚款;(二)造成1人死亡,或者3人以上6人以下重伤,或者300万元以上500万元以下直接经济损失的,处50万元以上70万元以下的罚款;(三)造成2人死亡,或者6人以上10人以下重伤,或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的,处70万元以上100万元以下的罚款。
不属于本起事故直接原因的是( )。
选项
A.擅自更改设计路由
B.作业人员未佩戴安全帽
C.作业人员违章作业
D.总包单位违法分包
答案
正确答案:D
答案解析
总包单位违法分包不属于事故的直接原因,而是事故发生的管理层面问题。事故直接原因包括擅自更改设计路由、作业人员未佩戴安全帽及违章作业等。
梯子架设在吊线上时,梯子上端应高出吊线( )cm。
选项
A.20
B.30
C.40
D.50
答案
正确答案:B
答案解析
根据安全生产规范,梯子上端应高出吊线30cm,以确保作业人员的安全。因此,正确答案是B。
造成本次事故的危险源是( )。
选项
A.裸露的铜鼻子
B.作业人员未佩戴安全帽
C.作业面距离高压电过近
D.安全技术交底缺失
答案
正确答案:A
答案解析
正确答案是A。事故中冯某某头部接触到裸露的铜鼻子导致触电身亡,这是直接引发事故的物理危险源。虽然其他因素如未佩戴安全帽、安全技术交底缺失等也是事故原因,但它们不是直接导致触电的危险源。
冯某上杆作业可以不佩戴的物品包括( )。
选项
A.安全帽
B.绝缘手套
C.防护眼镜
D.安全带
答案
正确答案:C
答案解析
冯某上杆作业时不需要佩戴防护眼镜。根据材料,冯某未佩戴近电预警器的安全帽,且未进行安全技术交底,但安全帽、绝缘手套和安全带都是必须佩戴的防护用品。因此,正确答案是C。
事故调查处理工作中坚持( )。
选项
A.优先保护职工权益的原则
B.企业利益至上的原则
C.公正、公开的原则
D.科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效
答案
正确答案:D
答案解析
事故调查处理应遵循科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则。该原则确保了事故调查的准确性和公正性,避免了主观臆断和形式主义。
根据本次事故等级情况,安监部门可以对事故发生单位处( )罚款。
选项
A.2~10万
B.10~20万
C.20~50万
D.50~100万
答案
正确答案:C
答案解析
根据事故造成的经济损失和人员伤亡情况,此次事故属于较大事故。安监部门可以对事故发生单位处以20万至50万的罚款。因此,正确答案是C。
案例中,该起事故的事故发生单位是( )。
选项
A.电信运营商
B.监理公司
C.总包单位
D.某通信施工公司
答案
正确答案:C
答案解析
该事故发生在总包单位分包给某通信施工公司的工地,因此事故发生单位应为总包单位。虽然某通信施工公司是直接施工单位,但根据事故责任划分,总包单位承担主要责任。
当施工人员在10KV的高压线附近进行作业时,其身体(含超出身体以外的金属工具或物件)离开高压线的最小间距应保证( )米。
选项
A.1.5
B.2.5
C.4
D.8
答案
正确答案:B
答案解析
根据安全生产规定,在10KV高压线附近作业时,施工人员及其携带的金属工具需保持至少2.5米的距离,以确保安全。因此,正确答案是B。
建筑法规定,施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得偷工减料,如施工单位发现设计不合理需要修改的,由( )负责修改。
选项
A.施工单位
B.原设计单位
C.建设单位
D.总包单位
答案
正确答案:B
答案解析
根据建筑法规定,施工单位发现设计不合理需要修改时,应由原设计单位负责修改。材料中提到总包单位擅自更改设计路由,导致安全隐患,进一步印证了这一规定。因此,正确答案是B。
根据通信线路设计规范要求,架空电缆线路不宜与电力线路合杆架设。在不可避免时,允许和( )的电力线路合杆架设。
选项
A.1K以下
B.22KV以下
C.10KV以下
D.35KV以下
答案
正确答案:C
答案解析
根据《本地通信线路工程设计规范》,架空电缆线路不宜与电力线路合杆架设。在不可避免时,允许和10KV以下的电力线路合杆架设。但必须采取相应的技术防护措施,并与有关方面签订协议。与10KV电力线合杆时,电力线与电信电缆间净距不应小于2.5m,且电信电缆应架设在电力线路的下部。