某机动车维修企业一位年轻的女电焊工正在焊接作业,因车间温度高加之通风不良,身上大量出汗,将工作服和皮手套湿透。在更换焊条时触及焊钳口触电,产生痉挛,后仰跌倒,焊钳落在颈部未能摆脱,造成电击,抢救无效死亡。经调查:该企业使用的焊机空载电压较高,超过了安全电压;车间室内温度高,导致焊工大量出汗,人体电阻降低,触电危险性增大,触电后未能及时发现,电流通过人体的持续时间较长,使心、肺等重要器官受到严重损坏。 (1)根据案例内容,以下说法正确的是( )。
选项
A.该事故属于一起较大事故
B.该电焊工在焊接作业时,未严格执行操作规程
C.该企业主要负责人对安全生产不重视,安全生产管理存在隐患
D.该企业主要负责人应当为职工提供安全的工作环境
答案
正确答案:B,C,D
答案解析
本小题考查触电事故原因分析及企业安全管理责任,需结合材料判断各选项的正确性。 ∗∗解析:∗∗ - ∗∗A项错误∗∗:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,较大事故指死亡3人以上10人以下,本案例仅1人死亡,属于一般事故。 - ∗∗B项正确∗∗:材料指出焊工“更换焊条时触及焊钳口”,且工作服湿透、未采取绝缘措施,违反焊接作业安全操作规程。 - ∗∗C项正确∗∗:企业使用空载电压超安全值的焊机,且车间通风不良、高温导致工人大量出汗,反映安全管理存在隐患,主要负责人未履行隐患排查职责。 - ∗∗D项正确∗∗:企业主要负责人有义务提供安全作业环境,包括控制电压、改善通风、配备绝缘防护用品等,材料中未做到。 综上,正确答案为B、C、D。