判断题 (判断题/1分) 天棚高度小于16m的场所,吸气式感烟火灾探测器应设为最高灵敏度,并保证至少有两个采样孔低于16m。 查看最佳答案 关联题目 判断题 (判断题/1分) 非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度小于16m的场所。 2026-07-22 16:14:34 判断题 (判断题/1分) 当采样管道布置形式为垂直采样时,每3℃温差间隔或2m间隔(取最小者)应设置一个采样孔。 2026-07-22 16:14:34 判断题 (判断题/1分) 当采样管道布置形式为平行采样时,每2℃温差间隔或3m间隔(取最小者)应设置一个采样孔。 2026-07-22 16:14:34 判断题 (判断题/1分) 吸气式感烟火灾探测器采样孔不应正对气流方向; 2026-07-22 16:14:34 判断题 (判断题/1分) 采样孔的直径应根据采样管的长度及敷设方式、采样孔的数量等因素确定,并应符合设计文件和产品使用说明书的要求;采样孔需要现场加工时,应采用专业打孔工具; 2026-07-22 16:14:34 判断题 (判断题/1分) 当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不应超过4m。 2026-07-22 16:14:34 判断题 (判断题/1分) 采样管宜牢固安装在过梁、支架等建筑结构上; 2026-07-22 16:14:34 判断题 (判断题/1分) 采样管和采样孔应设置明显的灭火设备标识; 2026-07-22 16:14:34 判断题 (判断题/1分) 火焰探测器和图像型火灾探测器安装位置应保证其视场角覆盖探测区域,并应使光源直接照射在探测器的探测窗口上。 2026-07-22 16:14:34 判断题 (判断题/1分) 火焰探测器和图像型火灾探测器的安装区域内不应存在遮挡物。 2026-07-22 16:14:34
判断题 (判断题/1分) 采样孔的直径应根据采样管的长度及敷设方式、采样孔的数量等因素确定,并应符合设计文件和产品使用说明书的要求;采样孔需要现场加工时,应采用专业打孔工具; 2026-07-22 16:14:34