阅读材料
背景资料:某施工队在城市一条街道旁的一个旅馆工地拆除钢管脚手架。钢管紧靠建筑物,临街面架设有10kV的高压线,离建筑物只有2m,由于街道狭窄,暂无法解决距离过近的问题。而由于某些原因,又不能切断对高压线的供电。由于上午下过雨,下午墙上仍比较湿。虽然上午安全员向施工工人讲过操作方式,要求立杆不要往上拉,应该向下放,但下午上班后在工地二楼屋面“女儿墙”内继续工作的泥工马x和普工刘x仍在屋顶上往上拉巳拆除的一根钢管脚手架立杆。向上拉开一段距离后,马x、刘x以墙棱为支点,将管子压成斜向,欲将管子斜拉后置于屋顶上。由于斜度过大,钢管临街一端触及高压线,当时墙上比较湿,钢管与墙棱交点处发出火花,马x的胸口靠近管子烧弯处,身上穿着化纤衣服,当即燃烧起来,身体被烧伤。刘x手触管子,手指也被烧伤。楼下工友及时跑上楼将火扑灭,将受伤者送至医院。马x烧伤面积达50%,由于呼吸循环衰竭,抢救无效,于2月20日晚12时死于医院。刘x烧伤面积达15%,三根手指残疾。
小题(共 4 题)
本案中,物的不安全状态是设计不良,即高压线距建筑物过近。
答案
正确答案:正确
答案解析
本案中,高压线距离建筑物过近,这是导致事故发生的重要因素之一。因此,物的不安全状态确实是设计不良。
本案中,“不按规定的方法操作,把立杆往斜上方拉”属于人的不安全行为。
答案
正确答案:正确
答案解析
本案中,工人未按安全员指示的操作方法进行作业,而是选择将立杆往斜上方拉,这是典型的不安全行为。因此,该判断题的答案是对。
本案中,“钢管距高压线过近而未采取隔离措施”属于存在的安全管理的缺陷。
答案
正确答案:错误
答案解析
本案中,虽然钢管距高压线过近,但主要问题是工人操作不当,未按要求向下放立杆,因此“未采取隔离措施”并非直接导致事故的主要原因。正确答案为“错”。
本案中,“工人不具备安全生产的知识和能力”属于人的不安全行为。
答案
正确答案:错误
答案解析
工人未按安全员的要求操作,属于违章操作,而非不具备安全生产知识和能力。因此该说法错误。